问题
单项选择题
某五层重点设防类建筑,采用现浇钢筋混凝土框架结构如图2-2所示,抗震等级为二级,各柱截面均为600mm×600mm,混凝土强度等级C40。
已知,该建筑抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g。建筑物顶部附设6m高悬臂式广告牌,附属构件重力为100kN,自振周期为0.08s,项层结构重力为12000kN。试问,该附属构件自身重力沿不利方向产生的水平地震作用标准值F(kN)应与下列何项数值最为接近()?
A.16
B.20
C.32
D.38
答案
参考答案:D