问题
单项选择题
下列关于综合布线系统设计的描述中,错误的是()。
A.在综合布线系统中,水平布线子系统UTP电缆长度应该在100m以内
B.在水平布线子系统中选用电缆类别不同于设备所需的电缆类别时,宜采用适配器
C.在管理子系统中,可采用更改、增加、交换、扩展线缆的方式来改变线缆路由
D.在确定水平布线子系统双绞线电缆长度时,通常备用线缆长度取值为平均电缆长度的10%
答案
参考答案:A
解析:
[考点透解] 在综合布线系统中,水平布线子系统多采用5类(或超5类,或6类)4对非屏蔽双绞线。对于数据传输速率为100Mbps以上的网络而言,非屏蔽双绞线(UTP)电缆最大长度约为100m。而在确定水平布线子系统双绞线电缆长度时,通常备用线缆长度取值为平均电缆长度的10%。因此双绞线电缆长度应控制在90m以内,信息插座应在内部做固定线连接。