问题 问答题

某预制桩,截面0.4m×0.4m,桩长12m,土层分布:0~2m粉土,qsik=55kPa;2.0~8.0m粉细砂,qsik=25kPa,在4m、5m、6m和7m处进行标贯试验,N值分别为9、8、13和12;8.0~12m中粗砂,qsik=60kPa,qpk=5500kPa,在9m、10m和11m进行标贯试验,N值分别为19、21和30。地下水位于地面下1.0m,8度地震区,设计分组为第一组,试计算单桩极限承载力。

答案

参考答案:

由标贯击数判断砂土液化

2.0~8m粉细砂,4个标贯点N<Ncr,产生液化;8~12m,3个标贯点N>Ncr不液化。

土层液化折减系数,4m处ψl=1/3,5m处ψl=1/3,ψl处ψl=2/3,7m处ψl=1/3

不考虑液化单桩极限承载力

Quk=0.4×4×(2.0×55+6×25+4.0×60)+5500×0.16

=800+880=1680kN

考虑土层液化的单桩极限承载力

考虑土层液化比不考虑液化,单桩极限承载力减少43%。