某6桩群桩基础,如图所示,预制方桩0.35m×0.35m,桩距1.2m,承台3.2m×2.0m,高0.9m,承台埋深1.4m,桩伸入承台0.050m,承台作用竖向荷载设计值F=3200kN,弯矩设计值M=170kN·m,水平力设计值H=150kN,承台C20混凝土,钢筋HRB335,试验算承台冲切承载力、角桩冲切承载力、承台受剪承载力、受弯承载力和配筋。
参考答案:
柱边承台冲切承载力
Fl≤2[βox(bc,+aoy)+βoy(hc+aox)]βhpfth0
h0=0.9-0.05-0.035=0.815m
Fl=3200kN,C20混凝土,ft=1.1MPa
βhp=0.992
2[βox(bc+aoy)+βoy(hc+aox)]fth0βhp
=2×[0.66×(0.35+0.163)+1.6×(0.35+0.725)]×1100×0.815×0.992
=2×(1.31+1.72)×889.3=5389.2kN
Fl=F-∑Qi=3200-0=3200kN
Fl=3200kN≤2[βox(bc+aoy)+βoy(hc+aox)]fth0βhp=5389.2kN,满足。
(2)角桩承台冲切承载力
Nl=596.8kN≤1267.6×0.992=1257.5kN,满足。
(3)承台斜截面受剪承载力
b0=2.0m,h0=0.815m
C20混凝土,ft=1100kPa
βhsαftb0h0=0.995×0.926×1100×2×0.815=1652kN
I-I斜截面最大剪力设计值
V=2×596.8=1193.6kN
V=1193.6kN≤βhsαftb0h0=1652kN,满足。
II-II斜截面最大剪力设计值
βhsαftb0h0=0.995×1.4×3.2×0.815×1100=3996kN
V=1600kN≤βhsαftb0h0=3996kN,满足。
(4)受弯承载力计算
Mx=∑Niyi
My=∑Nixi
My=2×596.8×(0.175+0.725)=1074.2kN·m
(5)配筋计算