问题
问答题
某6层框架结构住宅,采用单桩单柱基础,桩型为PC500(125)B预应力管桩,C60混凝土,桩长40m,桩端持力层为圆砾,基础埋深2.0m,承台尺寸为0.6m×0.6m,柱荷载标准组合Fk=1100kN,准永久组合值F=1000kN,地下水位平地面,土层分布为:0~2.0m为粉质黏土,γ=18.6kN/m3;2.0~28m为淤泥,γ=16.6kN/m3;28~38m为淤泥质黏土,γ= 17.2kN/m3;38~50m为圆砾,γ=19.8kN/m3,Es=150MPa;50m以下为中风化熔结凝灰岩,γ=20kN/m3,Es=220MPa。经单桩静载荷试验,单桩承载力特征值R=1120kN,端阻力特征值RP=300kN,试验算基桩轴心竖向力和基桩沉降。
答案
参考答案:
(1)基桩竖向力Nk
(2)基桩沉降s
桩径影响的附加应力引起的沉降计算如题3-22表所示。
设桩侧阻力沿桩身均布,则由n=ρ/li=0,l/d=40/0.5=80,查《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)表F.0.2-2、表F.0.2-3得Ip和Is,满足应力比σzi≤0.2σci条件,zn=41.36m,基桩沉降s=1.02+3.78=4.8mm。