问题
问答题
某工程为城市快速通道排水改迁工程(污水工程),设计某道路污水自西向东敷设污水管道,收集沿线污水,并转输交叉路口污水。全段均采用顶管施工,顶管段管材采用钢筋混凝土F管(Ⅲ级),长约1842米。在施工过程中的部分工作方法和施工工艺如下: (1)工作坑的支撑采用封闭式框架。 (2)采用手掘式顶管时,将地下水位降至管底以下0.4m时开始顶管。 (3)管顶以上超挖稳定土时不得在135°范围内。 (4)排水管道交叉时,排水圆管在上,铸铁管在下。 (5)施工中发现管道一侧少挖土12mm,而另一侧多挖土12mm,采用木杠支撑法进行纠偏。 该城市排水工程的某混凝土构筑物施工完成后,进行了满水试验。
施工过程中的部分工作方法和施工工艺有哪些不妥之处?请改正。
答案
参考答案:
宜在粘性、砂性土层且无地下水影响下采用。