问题 单项选择题

有一台旧锅炉,炉排长3.5m、宽2m,炉膛高5m。拟用它作为4 t/h风力机械抛煤机炉,每小时燃用收到基低位发热量Qar,net=21939kJ/kg的烟煤630kg。该锅炉炉排可见热负荷为()kW/m2,炉膛体积可见热负荷为()kW/m3。该锅炉的改造()。

A.460,102,合适

B.380,105,合适

C.460,102,不合适

D.548,110,不合适

答案

参考答案:D

解析:

通常抛煤机机械炉排的可见热负荷取值范围为:1 050 ~1 630 kW/m2,炉膛体积可见热负荷取值范围为290~470 kw/m3,而经改造后该锅炉的qF=548 kW/m2<1 050 kW/m2,qv=110 kW/m3,所以该锅炉的改造是不合适的。