问题 问答题

某公司承接了一项市政排水管道工程,管道为DN1200mm的混凝土管,合同价为1000万元,采用明挖开槽施工。 项目部进场后立即编制施工组织设计,拟将表层填土放坡挖除后再打设钢板桩,设置两道水平钢支撑及型钢围撑,沟槽支护如下图所示,沟槽拟采用机械开挖至设计标高,清槽后浇筑混凝土基础,混凝土直接从商品混凝土输送车上卸料到坑底。

在施工至下管工序时,发生了如下事件:吊车支腿距沟槽边缘较近致使沟槽局部变形过大,导致吊车倾覆,正在吊装的混凝土管道掉入沟槽,导致一名施工人员重伤。施工负责人立即将伤员送到医院救治,同时将吊车拖离现场,用了两天时间对沟槽进行清理加固。在这些工作完成后,项目部把事故和处理情况汇报至上级主管部门。

指出施工组织设计中错误指出并给出正确做法。

答案

参考答案:

分析施工组织设计得:

(1)错误之处:项目部进场后立即编制施工组织设计。

正确做法:项目部进场前就应该编制施工组织设计,并办理获批一手续,此工程沟开挖深度5.6m,土质有粉土,因此开挖、支护需要编制专项方案,并应经专家论证,并办理审批鉴字手续后方可实施。

(2)错误之处:将表层杂填土放坡挖除后再打设钢板桩。正确做法:先把钢板桩打入砂质粉土后,再放坡挖除杂填土。

(3)错误之处:采用机械开挖至设计标高。正确做法:采用机械开挖时,应预留200~300mm,由人工挖至设计标高,整平。

(4)错误之处:清槽后浇筑混凝土基础。正确做法:清槽后,应由监理工程师组织质检员等有关人员验槽,检查验收合格,并填写质量合格单,签字。由监理工程师发出下道工序开工后,方可浇筑混凝土基础。

(5)错误之处:商品混凝土输送车上卸料到坑底。正确做法:倾落高度大于2m时,应设滑槽或串筒,防止混凝土离析。