问题 问答题

某机电总承包一级企业通过招标接入一幢35层的商务办公楼宇的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括:给排水、电气、空调通风系统、消防系统和电梯安装。工程所需6台电梯和安装在33层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家,并与空调冷水机组生产厂签订了供货合同。由于招标时电梯生产厂是包安装的,为方便施工管理,业主授权总承包单位按招标条件与生产厂签订供货和工程安装合同。其他分部分项工程的分包方可由总承包企业按规定选择。企业选定某消防工程专业公司负责消防系统工程施工。选定某机电作业劳务公司负责给排水施工作业。其余任务由企业劳务分公司负责。目标工期不可延误,每延误一天扣罚总承包单位5万元人民币。

室内消火栓系统完工后,专业承包公司在屋顶选二个消火栓进行试射试验,达到设计要求可否进行验收?为什么?

答案

参考答案:

还不能进行验收。因为按《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》规定(属强制性条文):室内消火栓系统安全完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验。只在屋顶取二处试验不符合规范要求。