问题 问答题 案例分析题

恒远建筑公司承建了一地处繁华市区的带地下车库的大厦工程,工程紧邻城市主要干道,施工现场狭窄,施工现场入口处设立了“五牌”和“两图”。工程主体9层,地下3层,其建筑面积30000m2,基础开挖深度12m,地下水位3m。大厦2~12层室内采用天然大理石饰面,大理石饰面板进场检查记录如下:

天然大理建筑板材,规格为600mm×450mm,厚度18mm,一等品。2010年1月6日,石材进场后专业班组就开始从第12层开始安装。为便于灌浆操作,操作人员将结合层的砂浆厚度控制在17mm,每层板材安装后分两次灌浆。

建筑防水施工中发生如下事件:

地下室外壁防水混凝土施工缝有多处出现渗漏水。

装饰装修工程中发生如下事件:

2010年5月6日,专业班组请项目专职质检员检验12层走廊墙面石材饰面,结果发现局部大理石饰面产生不规则的花斑,沿墙高的中下部位空鼓的板块较多。

问题:

试述建筑防水施工中出现渗漏水的原因和治理方法。

答案

参考答案:

(1)该建筑防水施工中出现渗漏水的原因有:

①施工缝留的位置不当;

②在支模和绑钢筋的过程中,锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除。浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层;

③在浇筑上层混凝土时,没有现在施工缝处铺一层水泥浆或水泥砂浆,上、下层混凝土不能牢固粘结;

④钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难,施工质量不易保证;

⑤下料方法不当,骨料集中于施工缝处;

⑥浇筑地面混凝土时,因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。

(2)治理方法

①根据渗漏,水压大小情况,采用粗凝胶浆或氰凝灌浆堵漏;

②不渗漏的施工缝,可岩缝剔成八字形凹槽,将松散石子剔除,刷洗干净,用水泥素讲打底,抹1:2:5水泥砂浆找平压实。