问题 问答题 案例分析题

恒远建筑公司承建了一地处繁华市区的带地下车库的大厦工程,工程紧邻城市主要干道,施工现场狭窄,施工现场入口处设立了“五牌”和“两图”。工程主体9层,地下3层,其建筑面积30000m2,基础开挖深度12m,地下水位3m。大厦2~12层室内采用天然大理石饰面,大理石饰面板进场检查记录如下:

天然大理建筑板材,规格为600mm×450mm,厚度18mm,一等品。2010年1月6日,石材进场后专业班组就开始从第12层开始安装。为便于灌浆操作,操作人员将结合层的砂浆厚度控制在17mm,每层板材安装后分两次灌浆。

建筑防水施工中发生如下事件:

地下室外壁防水混凝土施工缝有多处出现渗漏水。

装饰装修工程中发生如下事件:

2010年5月6日,专业班组请项目专职质检员检验12层走廊墙面石材饰面,结果发现局部大理石饰面产生不规则的花斑,沿墙高的中下部位空鼓的板块较多。

问题:

试述装饰装修工程事件产生的原因和治理方法。

答案

参考答案:

(1)该装饰装修工程事件产生的原因主要有:

①采用传统的湿作业法安装天然石材、施工时由于水泥砂浆在水化时析出大量的氧化钙泛到石材表面,就会产生不规则花斑,即泛碱。泛碱现象严重影响建筑物室内外石材饰面的观感效果。

②本案例中石材进场验收时记录为“天然大理石建筑板材”,按照《天然大理石建筑板材》标准,说明石材饰面板进场时没有进行防碱背涂处理。2010年5月6日,石材进场后专业班组就开始从第12层开始粘贴施工,说明施工班组施工前也没有进行石材饰面版防碱、背涂处理的技术准备工作。防碱背涂处理是需要技术间歇的,本案例中没有这样的背景条件或时间差。

(2)治理方法:针对12层出现的“泛碱”缺陷,项目专业质量检查员应拟定返工处理意见。担任该工程项目经理的建造师应采纳项目专业质量检查员的处理意见,并决定按预防措施进行返工。同时,针对2~12层的施工组织制定预防措施。

选择题
单项选择题