-23 -3 20 44 72 105 147 ( )
A.203
B.218
C.275
D.296
参考答案:A
解析:
解析
做差是简单递推数列。
考点:递推数列
(四)背景资料:某公司沉箱预制场预制钢筋混凝土沉箱,每个沉箱的混凝土方量为480m3,设计沉箱混凝土抗压强度等级为C30.该预制场实际统计的混凝土立方体抗压强度标准差为3.0MPA.经计算和试配确定混凝土的施工配合比为1:2.50:3.50.用有效搅拌量为2.0m3的搅拌机搅拌混凝土,正常施工情况下(使用干砂、干碎石)每罐混凝土用砂1700kg,拌合水306kg.施工中遇大雨,雨后测得砂的含水率达3%(碎石雨后很快干了)。沉箱下水后浮运通过港池,该港理论深度基准面与平均海平面的高差为1.29m,港池底泥面距平均海平面6m,从当地潮汐表查得该时刻潮高2.12m,沉箱的最小稳定吃水6.5m,拖运时的富余水深取0.5m。
按背景材料所述,雨后每罐混凝土用砂(湿砂)及拌和水应调整为多少?较正常施工时有怎样的变化?
某钢筋混凝土剪力墙结构高层建筑,抗震等级为二级,其中某剪力墙开洞后形成的连梁截面尺寸bb×hb=200mm×500mm,连梁净跨ln=2600mm,采用C30混凝土,纵筋采用HRB400级、箍筋采用HPB300级钢筋(fyv=270N/mm2)。当无地震作用组合时,连梁的跨中弯矩设计值Mb=54.6kN·m。有地震作用组合时,连梁跨中弯矩设计值Mb=57.8kN·m,连梁支座弯矩设计值,组合1:,;重力荷载代表值产生的剪力设计值VGb=85kN,且梁上重力荷载为均布荷载。取。结构安全等级二级。
连梁梁端抗剪箍筋配置Asv/s(mm2/mm),与下列何项数值最为接近()
A.1.05
B.1.15
C.1.02
D.1.01