问题
问答题
某发电站,通过升压变压器、输电线和降压变压器,把电能输送给生产和照明组成的用户,发电机输出功率为100kW,输出电压是400V,升压变压器原、副线圈的匝数之比为1:25,输电线上功率损失为4%,求:
(1)升压变压器输出电压;
(2)输电线上的电阻R;
(3)若有60kW分给生产,其余电能用来照明,那么可供40W的电灯多少盏?
答案
(1)因为
=U1 U2
,所以U2=n1 n2
×400=10000V25 1
(2)I2=
=P U2
=10A100×103 10000
又△P=4%P
R=I 22
所以R=
=40Ω0.04×100×103 102
(3)P灯=P-△P-P1=36kW
N=
=900盏36×103 40
答:(1)升压变压器输出电压10000V;
(2)输电线上的电阻40Ω;
(3)若有60kW分给生产,其余电能用来照明,那么可供40W的电灯900盏.