母线是中间环节,起的作用()。
A.分开线路
B.支撑线路
C.过渡电源
D.汇总和分配电能
参考答案:D
某空调房间采用风机盘管加新风空调系统(新风不承担室内显热负荷)。该房间冬季设计湿负荷为零,房间设计参数:干球温度20℃、相对湿度30%。室外新风计算参数为:干球温度0℃、相对湿度为20%。房间设计新风量1000m3/h,新风系统采用空气显热回热换热器,显热回收效率为60%,新风机组的处理流程如图所示。问:新风机组的加热盘管的加热量约为下列何项(按照标准大气压力计算,空气密度为1.2kg/m3)()。
A.2.7kW
B.5.4kW
C.6.7kW
D.9.4kW
通常意义的物业租赁指的是( )。
A.产业租赁
B.私房出租
C.房屋租赁
D.屋权租赁