问题 计算题

如图所示是某医院的应急供电线路示意图。柴油发电机到用电区的输电线路所用导线单位长度的电阻为5×10-4 Ω/m ,柴油发电机的输出电压为260V 。用电区内每个用电器的额定电压均为220V ,总功率为44kW ,当这些用电器都正常工作时,求:

⑴输电线路中的电流多大?

⑵输电线路损失的电功率是多少?

⑶发电机与用电区间的距离?

⑷若应急供电1小时,发电机效率为30%,医院最少需要准备多少柴油?(柴油的热值为4.0×107J/kg)

答案

解:

⑴∵  ∴

⑵导线上的电压=260V-220V=40V  

导线上损失的功率I=40V×200A=8000W

⑶导线的电阻 

导线长

距离

⑷需要输出总电能

         

柴油的质量