5~8 有一工业厂房高低跨排架,低跨跨度15m,高跨跨度为24m,柱间距为6m,该厂房采用预应力钢筋混凝土屋架,屋面采用预应力大型屋面板。车间的纵向全长度为120m,在车间中部 60m处设有双柱温度伸缩缝,车间四周的围护墙为240mm砖墙。建筑平面及剖面如题5~8图。
在如题6图所示的静荷载(标准值)作用下,用力法求解出排架横梁内力为:低跨x1=0.34kN,高跨x2=1.40kN。静荷载(标准值)作用下排架计算简图如题6图所示。④轴控制截住面弯矩值与下列()相近
A.MG上=0.66kN·m,MG下=4.34kN·m,Mn=-8.82kN·m
B.MG上=-0.66kN·m,MG下=-4.34kN·m,Mn=8.82kN·m
C.MG上=-5.88kN·m,MG下=2.18kN·m,Mn=-15.34kN·m
D.MG上=-5.88kN·m,MG下=-5.88kN·m,Mn=-19.04kN·m