问题
单项选择题
有一台气动差压变送器,表量程为25kPa,对应的最大流量为50t/h,工艺要求40t/h报警,则不带开方器时,报警值应设定在()。
A、84kPa
B、50kPa
C、71.2kPa
D、25kPa
答案
参考答案:C
有一台气动差压变送器,表量程为25kPa,对应的最大流量为50t/h,工艺要求40t/h报警,则不带开方器时,报警值应设定在()。
A、84kPa
B、50kPa
C、71.2kPa
D、25kPa
参考答案:C