停电检修,误入带电间隔造成的触电死亡事故
某纺织厂变电所共16个低压配电柜、32个回路(一个柜两个回路)。7月20日,410回路开关的操作把手损坏。甲某(电气工段长)和维修班长李某负责检修。下午3时15分办理了409和410回路(同在一个柜)的停电手续。当班的值班人(工作许可人)提醒甲某,邻近411回路是否应该停电,没有被接受。两个人把开关撤下后,甲某发现螺丝太长,就指派李某去加工螺丝。两人退出作业现场。3时50分左右,值班员发现甲某自己回到现场,走到配电柜。过了一会,值班员到柜后发现,甲某扑在411和412回路间的铝母线上,两手抓着母线。值班员立即停电抢救。甲某送医院4时20分后死亡。
请根据上述内容,回答下列问题。
针对这起事故,在变电所低压配电柜上工作,应该做好哪些安全措施 |
参考答案:
解析:针对这起事故,在变电所低压配电柜上工作,应该做好以下安全措施。 ①变电所低压检修应办理第二种工作票,明确工作职责制定安全措施。 ②作业前进行验电,工作中应有人监护。 ③变电所低压检修作业临边没有防护措施,作业现场设置工作区域,检修回路附近应设遮拦悬挂标示牌。 ④值班员(工作许可人)在没有工作票的情况下不得允许作业人员进行检修工作。 ⑤工作间断后重新工作,值班员应严格执行电气安全作业规程。