总控操作接裂解气前,压力控制阀设定值如下:(1)PIC11016为(),正常操作中为()。(2)PIC12001为(),正常操作中为()。(3)PIC12004为2000kPa,正常操作中为3750kPa。
答案
参考答案:50kPa;80kPa;80kPa;50kPa
总控操作接裂解气前,压力控制阀设定值如下:(1)PIC11016为(),正常操作中为()。(2)PIC12001为(),正常操作中为()。(3)PIC12004为2000kPa,正常操作中为3750kPa。
参考答案:50kPa;80kPa;80kPa;50kPa